Index du Forum » » Froid Indus Partages d'expériences

Auteur

résistances électriques
duss
597  
    
 Membre averti

  Posté : 11-02-2013 20:54

Salut,

Les 5A n'ont pas disparus, ils sont retournés dans l'équilibrage des phases, je suis pas capable de l'expliquer façilement et surtout clairement.

Mais plus concrétement:(on vire les 0.75A de la résistance d'écoulement)

Calcul par branche, donc entre phase et neutre(intensité par bloc entre phase et neutre)

phase 1 environ 6 amp----------- P=U.I=220.6 =1320W
phase 2 environ 10 amp---------- P=U.I=220.10=2200W
phase 3 environ 14 amp---------- P=U.I=220.14=3080W
neutre environ 5 amp---------- TOTAL=6600W

Calcul d'une puissance étoile équilibré (plus besoin de neutre)
phase 1 environ 10 amp----------
phase 2 environ 10 amp---------- P=U.I.racine de 3=380.10.1.733=6586.4W
phase 3 environ 10 amp----------(NB:pour un moteur P=U.I.racine de 3.COS phy)

Ce qui est important mais que je ne peu pas expliquer facilement c'est que selon le cas, équilibre ou non, la tension de calacul n'est pas la meme.

Ce qui explique aussi que sur un couplage étoile non équilibrer, l'absence de neutre va générer une tension différente sur chaque branche, trop faible (ce qui n'est pas grave pour une résistance) ou trop élever (ça pas bon).

Exemple concret:

Batterie de résistances 230v équilibrer en ohms montés en étoile alimentés en 380v sans neutre

-Tension aux bornes d'une résitances=380/racine de 3=219v

Maintenant une résistance lache

-Tension aux bornes d'une des deux restante=380/racine de 2=268v

268 volts c'est trop, une des deux vas tomber, et comme il n'y a pas de neutre la troisiéme n'est plus alimenté.



Doué en tout, Bon à rien!

Message édité par : duss / 11-02-2013 21:22




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6176&forum=87