  Posté : 18-02-2012 19:58

Merci pour les compliments
Le fluide est du mpg protégé -38°, la recup se fait sur la deshurchauffe des groupes positifs, il n'y pas de stockage la pompe tourne que lorsqu'il y a une demande de dégivrage
Aucune prise en glace depuis la mise en service
la regul est MFood

Voila en espérant avoir été clair

Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous