Index du Forum » » Froid Indus Partages d'expériences

Auteur

Chambre froide négative 36000 m3
TINOU
269  
   

  Posté : 19-11-2011 08:41

Pour le dégivrage on a 1 desurchauffeur sur chaque groupe York
Les évapos sont équipés d'une batterie CO2 et d'une batterie eau chaude, les tubes de dégivrage passent aussi dans le bac a condensats
La seule résistance électrique présente est sur le virolle du ventilateur
On produit ainsi de l'eau a 35° pour le circuit dégivrage
Cette eau est bien sur glycolée protection -39°
Il n'y a pas de ballon de stockage
Le dégivrage sur cet installation est quasiment gratuit et beaucoup plus efficace qu'avec des resistances
La production est assurée par 2 york YLAE
régime -8/-4
On assure également l'alimentation de 3 évapos pour le quai de réception à +4
Voila en espérant avoir répondu a vos questions


Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4001&forum=87