1077  
     
 Membre averti

  Posté : 18-08-2017 19:14

BAC, GEA, Guntner, Jacir, LU-VE pour les TAR et dry les plus connus.

Compresseurs indus York et Sabroe (groupe Johnson Controls), Grasso (GEA), Howden, Quiri (Axima), Mycom, Hallscrew (J&E Hall)...

Pour travailler chez Johnson, j'avoue préférer les Sabroe mais chacun ses goûts
Les dry Guntner c'est de la très bonne qualité (Allemande) mais un peu plus cher, Jacir c'est Français et bien réputé... sur les installations a grosse puissance tu trouve facilement du BAC et du Jacir.

Ton CO2 à 5/10°C ça doit exister quelque part mais c'est une connerie, BP 30 bar / HP +80 bar avec une conso plus importante que toutes les autres solutions, ça a juste l'avantage d'être... écolo... le CO2 a sa place uniquement en négatif pour faire du -20 ou -40°C et en subcritique c'est mon avis perso....

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE