Index du Forum » » Froid Indus Partages d'expériences

Auteur

[Résolu] - Evaporateurs noyés
Fripouille
12  
 

  Posté : 12-08-2017 11:48

merci de votre réponse, mon projet est de la recherche, il n'y a pas encore d'installation existentielle. Donc pas encore de compresseurs de sélectionné (pour répondre au taux de compression). Il y a t-il des plage de taux référence pour de la vis?

Le bi-étagé noyé, si cela est faisable de raccorder un évaporateur sur la bouteille intermédiaire, il me servira à produire 2 température d'eau différentes ce qui aura pour conséquence de supprimer une TAR qui refroidie un circuit eau annexe. (la puissance des condenseur-évaporatifs sera un peu plus élevé par conséquence).
Mon objectif est de trouver le bon type d'installation, avec le bon fluide frigo, cycle adéquat pour optimiser l'installation.

Je pensais aussi à un désurchauffeur sur les gaz de refoulement avant l'entrée au condenseur pour chauffer de l'eau dont la sucrerie à besoin.



Message édité par : Fripouille / 12-08-2017 11:50

Bi-étagé noyé.jpg

Installation.jpg




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11472&forum=87