Salut,

Pour de telles puissances tu es évidemment sur des vis alors fait attention justement a ton taux de compression qu'il ne soit pas trop bas car ton compresseur utilise la différence de pression HP/BP pour monter sa pression d'huile, traverser les filtres et échangeurs refroidisseur d'huile...etc donc renseigne toi bien des limites de ton compresseur avant de poser tes régimes échangeurs.
Au pire il faudrait une pompe à huile indépendante qui tournerait tout le temps mais faut le prévoir aussi

Quel intérêt d'avoir 2 évap avec des régimes différents ? Tu compte faire 2 installations et les mettre en série ? ça optimiserai le premier circuit avec une eau plus haute en entrée mais le 2ème serait dégradé, pas sûr que ça soit top. En tout cas ce type de montage est assez rare.

Utiliser un bi-étagé c'est bon pour la conso des compresseurs (et même indispensable aujourd'hui) mais tu n'utilisera pas ta bouteille ou ton échangeur MP pour refroidir ton eau car ta pression MP sera bien plus haute que ta pression BP
En gros tu te fera que de réchauffer ton eau... mais ton la conso des compresseurs c'est le top.

Niveau cahier des charges on te demande juste de dimensionner cette production ou tu as des impératifs a respecter ? le taux de compression bas pour une consommation basse c'est toi qui te le donne en objectif par exemple ?

Hésite pas a poser des petits schémas qu'on se fasse bien une idée^^
Si tu as juste des contraintes "d'école", dimensionne juste un système basique, ne te perd pas a vouloir utiliser toutes les technologies qui existe, tu risquerai de te plomber tout seul.


Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D