ThierryG
111  
   

  Posté : 10-04-2016 18:18

Je me permets d'intervenir....

Le CO2 présent dans le circuit va modifier à la hausse la pression totale du fluide (loi de Dalton: la pression Total est la somme des pressions partielles de chaque fluide, s'il occupait seul ce volume....) !
Le HFC ne pourra plus se condenser à la pression/température de référence, par exemple à 35°C.... Pour cette pression là.... et la température venant évacuer la chaleur du fluide frigorigène en aucun cas le CO2 ne pourra se condenser.... On peut donc appeler cela des INCONDENSABLES !!!!