Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Carrier GEG 30XA
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 19-06-2015 06:26

si c'est un variateur danfoss tu peux pomper l'intégralité des paramétrés a l'intérieur de la mémoire de la console qui sert d'afficheur puis le décharger dans le nouveau variateur

pour le paramétrages il faut aller dans les menu : entrée ANA : réglée l"entrée utilisée, la 53 ou 54
puis le type de signal qui arrive ( 4-20 pour toi)

puis menu
reférences/rampes

régler les mini fréquence et les mini valeur de ton capteur
meme chose pour les maxi

par contre dans ton application je te conseille de mettre un shunt sur l'entrée de démarrage (18 ou 19 je sais plus) et d'utiliser le mode veille .
si tu as un doute appelle le support DANFOSS variateur par l'intermédiaire du commercial qui te vend le VAR , ils sont AU TOP



Cet article provient de Le site des frigoristes