  Posté : 15-06-2015 22:29

Plus loin que le test acide et si ta machine est un peu sensible, tu peux faire faire une analyse d'huile (IESPM par ex) et fournir le résultat à ton client preuve du bon état de son installation ou, le cas échéant t'en servir pour montrer à ton client la nécessité à vidanger.
Ne pas vidanger si ce n'est pas nécessaire...

le froid est un état d'esprit.