doug 464
Membre averti
Posté : 22-04-2015 18:24
On en effet force les Ventilô condenseur ms mais le circuit tombe en hp malgré tout, un technicien de chez Trane est passé aujourd'hui et a constaté une forte concentration d'incondensables 18b soit 65 deg après stabilisation côté condenseur. On repart sur une charge neuve avant un bon tirage au vide dès demain.