Salut,

Tout tes ventilo sont enclenchés ? celui sur variateur aussi ? Tu peux les tester un par un a l'arrêt (sur contacteur et mode manuel sur variateur).

Tes pressions lues sur l'automate sont réélement ce que tu as dans le circuit (pose des mano), ton pressostat HP est bien réglé ? Vanne de refoulement bien ouverte ?

Assure toi déjà que ton défaut HP est réél, si ton compresseur était HS tu manquerai de puissance, tu ne comprimerai rien ou tu déclencherai tes sécurités électrique.

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D