Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » York 88
Posté : 28-12-2014 11:35
salut,
je vais avoir du mal a t'aiguiller sur autre chose qu'un bypass sur clapetterie car je ne connais pas ces compresseurs, en revanche 2 trucs me genent.
1 - comment est ce possible que tu aies une BP plus basse à l'arrêt qu'en fonctionnement
2 - pourquoi ta HP est elle aussi haute ( 12 bars = 50°C)
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9251&forum=85