salut,

je vais avoir du mal a t'aiguiller sur autre chose qu'un bypass sur clapetterie car je ne connais pas ces compresseurs, en revanche 2 trucs me genent.

1 - comment est ce possible que tu aies une BP plus basse à l'arrêt qu'en fonctionnement
2 - pourquoi ta HP est elle aussi haute ( 12 bars = 50°C)