Oui on parle bien de la partie la plus basse donc la BP, sur une centrale avec d'autres compresseurs qui fonctionne a coté ou si il fonctionne seul fait un pump down avant de fermer les vannes compresseur/séparateur.

Au niveau du tirage au vide sur certaines pompes à vide tu as la sortie "d'air" avec un bouchon et quelques trou. Il te suffit d'enveler ce bouchon et de visser un flexible dessus et la pompe a vide dégazera dans le flexible, tu pourra donc le placer dans un bidon remplis d'eau.

Casse le vide avec de l'azote, c'est parfait pour absorber l'ammoniac.
L'huile va toujours plus ou moins sentir mais pas le choix^^