Re
Puisque tu pousse au maxi et malgré cela ton cp ne monte pas plus en puissance alors ton cp a ete certainement bridé lors de la MES .
Que ce soit sur trane ou carrier , la lecture des paramettre n est pas verrouillée par un mot de passe . Dans la meme page ou tu as pu lire la limitation du I cp tu la deroule tu y vira la limitation de puissance cp .
Par ailleurs il faudra que tu puisse t assurer que les valeurs transmises soient bonnes ( transducteur hp , bp , sondes , Sc , Sr , desurchauffe , pincement cibler , pincement reel ..etc ) .
Il suffit qu une ou 2 valeurs soient erronées pour que la regule cherche a preserver le cp .
Un transducteur bp qui dit que la bp est basse ou un delta T entree/sortie evap trop élevée peuvent te brider le cp ..etc .si les valeurs sont bonnes , alors ton cp a ete brider a la MES .
Cordialement