salut,

Est ce que tes 2 compresseurs sont identiques?? pas au niveau des formes, OK, mais au niveau des références.

As tu fait la manip de la même facon sur le circuit A et B et quelles ont été les valeurs de fonctionnement ( consigne d'eau, HP et BP circuit A, HP et BP circuit B, sous refroidissement et surchauffe circuit A et B)

Est ce que les condenseurs sont propres sur les 2 circuits, est ce que tous tes moteurs condenseurs sont opérationnels?

Que fait ta boucle d'eau, exclusivement avec le circuit à 100% ?

Que fait ta boucle d'eau exclusivement avec le circuit à 66% ?