  Posté : 13-10-2014 13:31

re
les techniciens de trane peuvent modifier les parametres via l ordinateur qu il branche sur la regule. nous on a pas trop d acces mais tu peux lire les reglages . apres il n y a rien d anormale au fait que ton cp ne prend que 60% de son I nominal , si la charge n est pas au maximum il n y a aucune raison que ton cp pousse plus . lorsque tu as pousser ton circuit , quel ecart avait tu entre la consigne et la T° reelle ? et quelle etait la puissance requise en % ? . par ailleur meme a pleinne puissance ton cp n ira pas chercher les 100% de son I nominale c est jamais le cas . sauf si le cp fonctionne dans des conditions extremes .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"