  Posté : 13-10-2014 06:21

Salut matime et bonne journée a tous .
Il aurait fallu que tu jette un coup d'oeil sur la regule , histoire de vérifier qu il n y ait pas de limitation de puissance qui intervienne .
Cette limitation peut etre normale ( lorsque la somme des puissances ckrcuit A et B depassent les besoins ) il arrive qu a la MES on bride volontairement les puissances . Par exemple le circuit A est bridé a 70% de sa puissance nominale .

Cette limitation peut etre anormale , par exemple on bride l intensité du circuit a 70 % et pour x raison ton cp s approche de cette consigne , donc la limitation de puissance intervient pour proteger le cp.
Autrement dit il faudrais que tu regarde ta regulation et les paramettre de limitation de puissance ensuite tu verifie si c est une limitation normale ou anormale .
J ai un site avec des rtad, ils sont limités a 88 % de leurs puissance et 85% de leur intensité nominale , la limitation de puissance intervient sauvant pour cause intensité absorbée atteint la limite des 85% . Probleme sur l echangeur a plaque qui fait grimper la hp et donc l intensité etc .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"