Je ne connais pas la marque du fabricant, mais le moins qu'on puisse dire c'est que c'est mal en point!!

Au premier coup d'oeil, on voit un tube ( un peu ) martyrisé ... voir cadre jaune sur la photo.

Dans un second temps, les soudures d'origine ne semblent pas être à l'argent ( donc le cuivre a été surchauffé, par rapport aux degrés nécessaires pour la soudure Ag ), bref selon la qualité du couple soudure/décapant que tu emploies ... il est normal que cela ne résiste pas longtemps!!

Pour peu que l'épaisseur des cuivres soit ( également ) un peu limite, tu n'en as donc pas fini avec ces fuites!!
Selon l'âge de l'installation, tu devrais faire remonter l'info à ta direction pour envisager une action du constructeur, en remplacement par du matos de meilleure facture ( ce qui aurait aussi comme incidence de te mettre à l'abri des doléances du client concernant tes interventions répétitives ).

Sur la photo, on voit clairement quelques défauts:
encadré jaune .... tube écrasé ( fuite prochaine probable )
encadré rouge .... une magnifique fissure ( certtainement dûe aux chocs thermiques )
encadré bleu .... la soudure ne colle même pas au tube!!
Bref, 3 défauts sur un morceau de cuivre qui doit faire moins de 20cm!! Ca ne laisse présager rien de bon pour l'ensemble de l'installation!!

@+