frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 30-08-2014 21:39

Citation : Anthony02 

Bonsoir a tous
Dmarco : une fois que j ai repris une soudure sur le collecteur sa casse sur une autre ou sur un autre évaporateur. Ca fait des petites fissures que l on peux voir sur la photo ci jointe.

Christ59: cest un dégivrage 3tubes je le met en pression avec une première electrovane avec un tuyau 1/4 et ensuite j envoi le gaz chaud. Le tuyau 1/4 et pique sur mon gaz chaud

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. 


salut,

tu viens de mettre en avant que quelque chose ne va pas......Plusieurs evap et tous le même pb, bizarre non???

aurais tu hérité d'un lot d'évapos défaillants???

ou bien tout simplement tes réglages de deg ne sont pas bons...