Bonjour,
Donc, pour faire simple .... il est impossible de différencier les consommations de la partie habitation, salle de traites et la partie production nécessitant l'usage des groupes froids.
Depuis 20 ans ( l'âge annoncé, mais qui est peut-être supérieur ), vous avez certainement remarqué une légère hausse des températures saisonnales.
Puisque vous n'avez aucuns documents techniques sous la main, j'ai bien peur que pour avancer ( ou plutôt savoir exactement où on mets les pieds ) ... vous n'ayez d'autre choix que de refaire tous les calculs d'implantation. Hitoire de vérifier que les compresseurs ( ce qui, logiquement, consomme le plus sur nos installations frigorifiques ) rentrent toujours dans les critères optimums pour l'utilisation qu'il leur est demandée.
Autre piste à vérifier; Pendant ces 20 ans d'exploitation, n'y a-t-il pas eu de remplacement de compresseur? Remplacement qui, dans l'urgence d'un dépannage, aurait ( peut-être ) été fait avec un modèle différent de l'original.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.