Mes chers crottins
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 17-06-2014 19:55

salut,

- modif de la condensation à la hausse
- court cycle exagéré des cp
- sonde ou thermostat de régulation erronés
- sonde humidité erronée

- condition de travail ayant évoluées, augmentation du temps de travail, apports caloriques externes (machines, éclairage...)
- arrêts week end et soir modifiés
- extension sauvage des locaux (montage d'une porte sur un exterieur defavorisant)
- isolation du plafond des locaux

ou bien mythomanie du client....

a+