Motiok c'est exactement ca!
4 Vis York TDSH, la pompe fonctionne seulement au démarrage pour avoir la HP au séparateur!
Schématiquement ca donne : séparateur, filtre à tamis, pompe (+clapet), le filtre à huile? (hé bien j'ai dû le zapper je ne vois pas ou il est).. On disocie en deux tuyauteries une qui va au compresseur avec un clapet anti-retour et l'autre un clapet anti-retour ensuite un collecteur avec pleins de piquages qui alimentent électro-distributeur, garniture, tiroir, vis, prise de pression. (je ne vois pas ou est le filtre pourtant il devrait être assez.. Voyant.)
J'ai un peu de mal à comprendre comment j'ai pu le louper..
La tiroir revient bien à 3% (le seuil est bien 10% mini pour le démarrage) -> Que ce qui peut provoquer le non retour du tiroir? électrovanne de descente claqué?, usure mécanique?, fatigue du ressort?
Pour infos, c'est bien une instal' aggroalimentaire qui à plus de 20 ans! Et l'automate est un magelis -> l'ancien était bien un télémecanique . |