frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 26-03-2014 18:37
salut,
Tu dis qu'hier tu as fais des essais, mais est ce que ton compresseur a démarré du premier coup ou bien il faut prendre en considération plusieurs phases de démarrage qui ont permis à l'huile de monter un peu en température et donc d'être plus fluide.
Tu dis 3 démarrage sur 4, cela correspond t'il en gros à 75% du temps, ou bien il démarre à la 4 eme tentative ( ce qui nous ramenerait un peu plus haut)
Schématiquement comment c'est : dans l'ordre séparateur, échangeur (refroidisseur d'huile), filtre et pompe??? Es tu sur que l'organe de détente vers l'échangeur n'est pas passant ou bien la PM de l'éco.
|