Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

bug avec bitzer csh
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 27-02-2014 20:42

salut

en effet , très bizarre d'avoir un refoulement si élever avec de tel température de fonctionnement .
hormis un problème d'huile, si tu as de la BSE 170 dedans, que ton niveau d'huile est bon.
je me pencherais vers le fluide . Ton fluide est il de bonne qualité, pas d'incondensable ? après la partie mécanique , tu le verrais facilement sur un prélèvement d'huile .

donne nous un suivis, c'est intéressant de voir comment tu vas résoudre ton problème .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8023&forum=85