Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

bug avec bitzer csh
kulilin
136  
   

  Posté : 27-02-2014 20:09

salut, quelqu'un aurrait il une idée (autre que mecanique) qui ferait que l'huile d'une vis surchaufferait ?
demarre puis 10 min plus tard temperature refoulement deja à environ 95°

bitzer csh85 compact avec separateur integré 20000Hrs sans refroidisseur d'huile
niveau huile ok
pas moyen d'avoir une pression au niveau de l'injection sur les rotors filtre a huile non accessible
r134a
bp -5°
HP 40°
deltaP environ 8b
sous ref 5K
grogne un peu lors des pulsations de charge
intensité normale

merci