  Posté : 05-10-2013 12:33

Salut,

Logiquement le fluide pompé c'est celui du circuit frigo, a moins de vouloir pomper du CO2 pour aller vers les postes et de produire avec un autre fluide mais il doit pas encore avoir beaucoup d'installations comme ça^^

Sinon ça arrive que tu doive rétrofiter ta salle des machines mais que tu ne puisse pas remplacer tes postes, comme sur une patinoire il a le budget pour la SDM mais pas pour refaire la dalle qu'ils prévoient quelques années après... donc oui des fois t'a des cascades un peut a la ***

Donc tu as le refoulement de ta pompe, un piquage qui part sur ton clapet de débit max puis tu va sur ta bouteille séparatrice ? Normalement c'est juste des joints plat mais j'ai pas vraiment eu de fuites a répétition la dessus, peut-être qu'elles y sont depuis un bon moment ?

Sinon tu les as dégivré au gaz chaud ? le choc thermique peut dilater et "casser" le joint

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE