Bonjour R23,

Citation : R23
Je vais souvent sur une installation cascade dont on n'a fait un retrofit sur du r22 au r507
Mais depuis le retrofit l huile a beaucoup de mal a revenir dans le carter du compresseur, on na un separateur basic et dans l instalation il ya un rectifieur ...

Vous nous parlez d'un "rétrofit ", durant lequel vous êtes passé d'un HCFC à un HFC ... soit.

Cependant, j'ai beau relire votre message, nulle part vous ne faites allusion à un remplacement TOTAL de l'huile que vous aviez avec le R22.

En effet, si ( au moment de ce rétrofit) vous en aviez profité pour remplacer L'INTEGRALITE de l'huile .... vous seriez beaucoup moins embêté à ce jour!

Aujourd'hui, vous vous retrouvez devant un mélange d'huiles dont les caractèristiques ( pour simplifier ) font qu'il y en a une .... " qui flotte " .... et une autre .... " qui coule " !
Alors que si vous aviez fait le rétrofit correctement ( c'est à dire en remplacant TOUTE L'HUILE présente, vous ne connaîtriez pas ces phénomènes !!

En fait, vous n'avaz pas fait un rétrofit .... mais un simple DROP-IN !!

Pour simplifier votre maintenance, ne trouvez-vous pas qu'il soit plus simple que vous fassiez réellement cette vidange intégrale??

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6654&forum=85