  Posté : 06-06-2013 09:12

Bonjour

Je pense avoir saisi le pb
mais malheureusement je crois qu' il n'y a pas de solution :

en fait la bouteille flood au R22 doit avoir un piquage en partie basse ou meme carrément sur tuyau départ liquide et c'est a partir de la que l'on récupère l'huile/R22

Dans le cas d'une machine au R507 ou R404A normalement il faut une canne qui remonte à l'intérieur de la bouteille avec différents piquage le long de la hauteur

cela a pour but de récupérer toute les concentrations R507/Huile qui ne sont pas forcement les même avec les starifications puisque l'on sait que les melanges ne sont pas parfaits avec ces huiles et ces fluides.
de cette façon on récupère un peut de tout sur la hauteur et donc forcement à un endroit de l'huile.

Puisque la bouteille n'est pas équipé voir si il n'y a pas des piquages utilisable sur la bouteille.



appelez moi chef tout simplement



Cet article provient de Le site des frigoristes