  Posté : 05-06-2013 20:57

Bonjour
Je vais souvent sur une installation cascade dont on n'a fait un retrofit sur du r22 au r507
Mais depuis le retrofit l huile a beaucoup de mal a revenir dans le carter du compresseur, on na un separateur basic et dans l instalation il ya un rectifieur ..
Recupere de l huile miscible sur une bouteille flood par distilation sur de l'huile non dense et non miscible polyester cela me semble impossible cela est je pense possible uniquement sur l huile non miscible (mineral) qui est plus dense et qui se depose en partie basse.
Pour les huile miscible il ya le decocteur (produit brevete par matal)r lorsque on na une instalation "pompe" et un decanteur ( produit breveté par us reco) l instalation que jai est une instalation flood par thermosyphon donc je voudrais savoir comment recupere cette huille une fois dans la bouteille flood un fois quelle surnage le liquide basse pression..?