Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

refroidissement thrmosphon
major
27  
 

  Posté : 05-05-2013 10:43

dans une installation NH2 dont l´huile est refroidit pas nh3 liquide pour thermosiphon, le bizard c´est qu´a l´arrêt de l´installation la boteille liquide et l´echangeur refroidisseur d´huile givre par contre il n´a ya pas de raison.
parait il que le thrmosiphon reste actif durent ce temps lá.
merci de debatir el le sujet.
samir de TOURS


je reside en Espagne, je suis frigoriste depuis plus de 28 ans, j´ai travaille tout ce temps en froid, climatisatioN, y aussi la basse temperature, en plus des instalacion avec NH3



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6521&forum=85