Bonsoir mozart,

Il y aurait donc des épiciers chez Cofriset??? :paf :paf

Juste par curiosité, demandes-leur ... ce qu'ils précauniseraient pour le remplacement de cette installation ( juste pour le fun, parce que ce n'est pas obligatoire ) ... Je mise un billet qu'ils vont te proposer un groupe au R404A, or qu'ils savent très bien que ce fluide va isparaître sous très peu de temps!! :paf

Comme te l'a dit frigopathe, retrofit R404A, vidanges complète de l'huile, remplacer le détendeur par un 404, quelques règlages ... et c'est reparti pour un tour!

Par contre, n'oublies pas de prévenir le client de provisionner le remplacement au futur pépin! Lorsque le R404A aura disparu, à ce moment-là la chirurgie sera plus lourde.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a