website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » compresseur à vis


Posté : 30-01-2013 19:52 icone du post

Voici toutes tes réponses afin de résumer la chose :

j'ai été voir, il démarre bien mais au bout de quelque minutes bp 0b et hp 8b.
La charge à été controlée ,l'huile ,ainsi que tout les organes de fonctionnement.Sauf le compresseur ( côté mécanique)

jerome44/valeur de 0bar mesurée avec mano et lue sur afficheur sur le collecteur bp.

TINOU/environ 30A par phases,c'est bizarre sur ce groupe les sécurités BP déclenche quelque minutes plus tard.
GROUPE EAU/EAU.


sacooling/ La charge à été controlée ,l'huile ,ainsi que tout les organes de fonctionnement.Sauf le compresseur ( côté mécanique) .




Non pas de bruit suspect

Il doit monter en puissance on entend les electrovannes s'ouvrir.
as tu regarder le reglage vis ou contrôle du tiroir??
ça je sais pas faire!!!!

bonjour les gars,

jerome44 : on travaille avec du R407c et côté hydraulique tout est bon.

Mais le problème qui est bizarre c'est que j'ai le même probleme sur les 2 circuits frigo.


salut,

detente/ pourtant le tirage au vide a été bien fait et la valeur étée bonne.

frigopathe/ Aermec m'a dit que c'était normal 10 ans pour les échangeurs c'est bien.J'ai 4 GEG sur le même réseaux hydraulique.

Motiok/ manque de fluide charge controlée.
toutes les vem ou détendeur controlés.
Coté hydraulique c'est bon j'ai 4 GEG dessus.
Les deux circuit sont indépendant.
Les GEG fonctionnent tout le tps, il refroidissent une boucle à 10°c



Re, déjà merci de vaut réponse . Pour frigopathe, je me doute bien qu'armec leur but c'est de me vendre du matériel .
Ensuite mon chef c'est un bureaucrate et mon patron je le connais pas, je suis juste un numéro pour lui . Pour le réseau hydraulique de l'évapo il est glycolé.Sur les 2 circuits on a remplacé : l'huile, les évap, les cartouches de filtre et les filtres.Les compresseurs ont été vidangés et le réseau frigo nettoyé , et plusieurs cycles de mise sous pression et tirage au vide

Les 2 circuits frigo on été inondé complètement


bonsoir,

Le voyant liquide n'indique pas d'humité.
Et les cartouches deshy ont été remplacées 3 fois.
Oui glagla il est possible de monter un deshy provisoire sur l' aspi ( frais supplémentaires qui commence à être nombreux)


fizz il y a eu plusieurs test acidité ok

Bonsoir, les gars

Aujourdhui récuperation du r407c sur les 2 circuits.
Charge récupérée = charge constructeur donc circuit frigo étanche.
Test d'acidité ok.
Récuperation de l'huile.
L'huile est correct pas de mayonnaise.
Nettoyage du réseau avec Fluide de rinçage OZEON KLEAN
Et tirage au vide pour le moment sur les 2 circuit toute la nuit avec 4 pompes à vides.


merci pour vos conseils.

le cassage du vide à été effectuer 3 fois.
Mise sous à 20 bar azote et tirage au vide avec 4 pompes à vide, tout ça 4 fois.

frigopathe pour le circuit hydraulique coté evapo et condenseur.
3 GeG fonctionnent nickel
TEST PH de l'eau nickel
Test % GLYCOL nickel selon les préconisations.
Nettoyage des filtres ok



Detente tout le réseau frigo à été rempli d'eau glycolée même le compresseur


salut les gars,

Finalement on à rien démonté aujourdhui.
On a pas de mécano dans le service.
Pour l'analyse de l'huile c'est en cours, j'attends le kit de chez DELMO à renvoyer.
Ensuite je me suis renseignée pour avoir un contrôle complet des 4 geg par le constructeur car le client est inquiet.
Mais il nous facture 2500€ HT par GEG pour un diagnostique sans proposer de solution de réparation!!!!




Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6098&forum=85