Posté : 26-01-2013 16:52 icone du post

Citation : sandra 

salut,



frigopathe/ Aermec m'a dit que c'était normal 10 ans pour les échangeurs c'est bien.J'ai 4 GEG sur le même réseaux hydraulique.


Les deux circuit sont indépendant.
Les GEG fonctionnent tout le tps, il refroidissent une boucle à 10°c


sandra 

salut, aermec t'as dis ca, et toi t'en pense quoi? Et ton chef, ton patron ils en pensent quoi?
C'est du grand n'importe quoi.
Bref, un médium à 10°C sur le retour impose une evap vers 0°C, mais un medium à 10 sur le départ impose une evap vers +5°C avec bien sur un DT: 10K donc pour peter 2 echangeurs en même temps t'as du avoir un serieux pb. Et vu que vous êtes repartis comme en 40 avec un pb non identifié et non réparer, préparez vous au pire.
Je crois qu'il faut commencer à arrêter de prendre pour argent comptant tout ce que l'on te dit, à commencer par aermec, et ensuite ton collégue qui a gentiment ennoncé que la vis été cassée mécaniquement, alors, mano, thermométre et outils sortis pour tout reprendre avant de peter réellement une vis
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.