Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Crompresseur Trane CHHB100 Problème de démontage
frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 15-12-2012 15:15

Bonjour ,

Et des fois cela ne viens pas des joints ...


Sur vis grasso passé par Nantes (Matal)à 15 000 hr pour de la méca puis reviens chez mon client.

Après 5 000hr problème de tiroir qui ne monte plus, je prévois un démontage et kit joint du tiroir .

Au remontage même le joint neuf ne plaquait pas tellement la chambre etait ovale .... :paf :paf :paf

A+

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5867&forum=85