Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Crompresseur Trane CHHB100 Problème de démontage
kulilin
136  
   

  Posté : 12-12-2012 20:40

si ta fuite se situe au niveau interne (le joint se trouvant sur le piston du tiroir) tu démonte la plaque ... comment dire ... qui se trouve au refoulement, tu pousse à l'azote coté BP et normalent t'on tiroir devrait sortir.
tu aurat besoin du KIT02585 (attention la reference du kit est pour un chhb 100) celui ci comprend le piston, le joint et le joint de flasque

pour info, ce sont les seuls pieces avec les kit bornes que trane vend en pieces détaché.

tiens nous au courant



Cet article provient de Le site des frigoristes