Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance
Auteur
[Résolu] - Codes défaut Trane rtac 250
fizz 169
Posté : 28-11-2012 20:14
Salut Pierre,
Lorsque ton groupe est en défaut,la production de froid est elle suffisante ?
Donc le fait d’arrêter un seul circuit sur les 3 peut être envisageable et t'aider ds cette recherche de panne aléatoire et ainsi déterminer le ou les causes .
Reste a voir avec ton client si il est prêt a tenter cette expérience et ainsi mettre un terme a cette situation indélicate