Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Codes défaut Trane rtac 250
Pierre56
95  
  

  Posté : 26-11-2012 21:20

Bonsoir,
Lors du dernier défaut, j'ai relevé les données affiché a l’écran:

Défaut: refrdsr ? 7108
Ecran refrdsr: T° eau sortie evapo -0.2c
T° eau entrée evapo 0.3
pt consigne eau glacé actif -0.6 pt consigne lim I abs 120%

cp1a: T° huile 17.5
P huile 180kpag
p aspi 172 kpag

cp1b: T° huile 13.8
P huile 181kpag
p aspi 176kpag

cp2a: T° huile 15.3
P huile 178kpag
p aspi 174 kpag

Réfrigér: c1 c2
pression réfr cds 379 363 kpag
T° sat ref cds 14.3 13.4 c
pres refr evp 173 176 kpag
T sat ref evp -1.8 -1.5 c
T approche evp _ _
niveau liquide evap 20 28 mm

PT cons:
PT consigne eau glacé local -0.6 c
pt cons lim I 120%
différentiel de démarrage 1.5 c
différentiel d'arret 1°c
pt cons de limite condenseur 82% hpc
pt cons verrou basse T° amb -18°C
interdit basse T° amb valider
tirage au vide cp 1a,1b & 2a : non dispo
ouverture man exv c1 & c2 non dipo
verrouillage c1 et c2 non
type de décalage dévalider
return reset ratio 50%
début décalage sur retour 5.6°C
décalage max sur retour 2.8°c
rapport décalege sur air ext 10%
outdoor start reset 32.2°C
décalage max sur air ext 2.8.°

Le défaut est apparu:
25/11 a 9h41
24/11 a 6h23
18/11 a 9h02
15/11 a 17h06
14/11 a 10h41
11/11 a 7h46
9/11 a 6h22
8/11 a 4h38
6/11 a 11h01; 7h56; 4h22
4/11 a 9h24
31/10 7h31

Ils s’agit d'un groupe fonctionnant au R134a sur eau glycolé a 33% ,condenseur a air



Cet article provient de Le site des frigoristes