Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Compresseurs à vis technologie
OliveDenis
8  


  Posté : 26-09-2012 21:36

Drag
Sur une vis à 50% du tiroir et 75% intensité : je pense qu'il y a une confusion.
Ce n'est pas le % du tiroir qu'il faut prendre en compte mais le coût de la frigorie.
Par exemple, comparer la puissance absorbée d'un CP à vis et d'un CP à pistons pour une puissance frigo diminuée de 50% (avec puissance des CP identique); c'est une dégradation du rendement des VIS à cause de la technologie employée (bypass par le tiroir de variation de puissance)



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5427&forum=85