  Posté : 30-09-2012 10:03

Salut à tous les givrés .

Excuse moi du retard mais j'ai préféré profiter du samedi pour ne pas me mettre sur le PC (profitons du jolie temps ça ne durera pas )

Netsu : Je te rassure, les échangeurs sont bien à contre courant , le schéma à été fait rapidement pour vous donner une idée du fonctionnement .

Donc j'ai réussi à prendre tous mes débit d'eau et de MEG .

Et la panne est toute bête

Le mano pour prendre la HMT de la pompe est faussé , donc en pensant avoir 18mCE pour 15m3/hr j'avais en réalité 22mCE pour un débit de 11m3/hr :paf :paf :paf

Les vannes TA étant ouverte pour avoir le débit maximale , nous sommes dans l'obligation de changé la pompe.

Par contre lors de l'ouverture du filtre pour contrôler sa propreté, celui-ci était nickel , mais , une forte odeur d'amoniac c'est dégagé du glycol...

Le seul élément sur le réseau pouvant en dégager est le refroidisseur d'huile

Donc ouverture de celui-ci dans les prochaine semaines ...

Par contre j'ai obtenu les plans de coupe de l'échangeur ... les tubes où circule l'eau peuvent être retiré du corps sans soucis, il y a uniquement un joint torique, on tire dessus et tout le module viens .

Drag : Pour infos , quand je fonctionne avec 39° de HP, en comparaison avec les 35° , je ne tire que 10A de plus ... Au prix du gaz actuellement , le surplus pour mettre une récupération de chaleur est vite amortit, et ensuite c'est que des gros neuros qui ne sorte pas de la poche du client

Et sur un abattoir qui consomme énormément d'eau chaude par jour il y à une nette différence de cout entre chauffé au gaz de l'eau de 10° à 65° (sans recup de chaleur ), de 33°à 65° (actuellement ) , et de 42° à 65° (prévu après optimisation ) .

Pour les référence du groupe , elles sont dans le camion , je les mettrai sous peu .

Je vous tiens au courant de l'évolution des choses .

A+ les ami(e)s

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.