  Posté : 21-09-2012 19:00

Citation : frigo71 


Pour le DT tous n'est qu'une question de débit, si je le diminue mon Delta va encore augmenter, et je ne pourrai pas augmenter le débit car mes vannes TA sont ouverte au maximum .

Merci .A+ .

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE 


Re,

C'est pas parce que tes vannes TA sont ouverte a fond que tu as le maximum de ton débit, tu as une malette TA pour les régler ? Sinon où est l'utilité de mettre une vanne TA si elle est ouverte a 100% dès la mise en service.

Selon la configuration de ton réseau en fermant ta vanne TA tu va augmenter ton débit, je me souvient plus des formules j'avoue... :paf la perte de charge est égale au carré de la vitesse ???
Pour en avoir déjà réglé avec une mallette électronique j'ai été bluffé, tu ferme la vanne le débit augmente... trop fermé il diminue...

Je me pencherai déjà la dessus avant de réduire l'alimentation de tes compresseurs

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE