Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

condensation!!!!
frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 12-05-2012 01:35

Bonsoir ,

Mince Glagla , tu as été plus rapide que moi .

Ton bac de réévaporation envoi de l'humidité dans l'atmosphère du magasin , cette humidité si elle n'est pas extraite par une VMC , sera "attiré" par les parties froide de ta vitrine .

Un bon vieu diagramme psychro et tu saura à partir de quelle T° et Hr tu condense dans la vitrine ...

Bonne soirée

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.



Cet article provient de Le site des frigoristes