Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance

Auteur

condensation!!!!
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 11-05-2012 23:10

Citation : fifituga Alors sur un des meubles ( comp logé) au R404a détente capilaire température d'évaporation autour de -10ºC pour un température interieur meuble de 2/3ºC.
Le refoulement du comp passe par le bac de réévaporation des condensats avant de passer dans le condenseur.  


Bonsoir fifituga,

Et que trouves-tu de bizarre à ce montage??

Le fait que tu sois en détente capillaire ( donc delta de 20 ), tes paramètres sont tout à fait acceptables!

En ce qui concerne le refoulement, qui passe par le bac de réévaporation est également classique. Quoi de mieux que de joindre l'utile à l'agréable!? En faisant comme ca, ca assure l'évaporation de tes condensats, et donc, pas besoin d'un écoulement au tout-à-l'égout!

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4714&forum=85