  Posté : 09-09-2012 10:30

le 1º je pense que une soupape de surete
et le 2ºc´est le pilotage de la vanne d´expansion.
celui qui est haut c´est le bulbe
et l´autre en bas c´est l´egaliseur.


je reside en Espagne, je suis frigoriste depuis plus de 28 ans, j´ai travaille tout ce temps en froid, climatisatioN, y aussi la basse temperature, en plus des instalacion avec NH3

Message édité par : major / 10-09-2012 21:20