Sur un groupe froid , la plupart du temps le BP régulation est là pour couper ton compresseur un laps de temps après la fermeture de l'électrovanne, qui elle même est commandée par le thermostat.


Ton Hp régulation est là pour maintenir une pression/température d'alimentation de ton détendeur afin d'alimenter correctement ton évaporateur.

cette régulation hp agit pour les condenseur à air sur le déclenchement du ou des ventilos selon le nombre.

Si tu as plusieurs ventilos tu peux avoir plusieurs étage de régulation hp, mais ça c'est propre à chaque machine.


Tu peux avoir de la condensation par eau, et là ton pressostat hp régulation peut soit ouvrir ou fermer une vanne modulante d'alimentation d'eau , soit quelques rares fois moduler une vitesse de pompe à eau.

Pour mes explications voilà, d'autres seront à même de t'expliquer d'autres procédés.