chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 03-08-2012 23:33
salut l'ami Motiok !
bah non il est pas mort ce forum sur le froid indus ... juste en sommeil
pour ce qui est du faux plaf c'est vrai que c'est bizarre, c'est de la dalle 600X600 avec laine de verre épaisseur 25mm , sans doute pour isolé la SDM des températures sous toiture
mort de rire , il fait toujours 10 degrés de plus été comme hiver la dedans :-
encore une lubie de BE
sinon pour te répondre non il n'est pas du tout supporté et c'est bien la première fois que je voyais ca.
il est fixé sur la flasque de la pièce intermédiaire avec le compresseur .
en fait pour le groupe de compression il n'y a que 3 point de supportage : les deux de la pièce intermédiare ( grosse pièce de fonderie ) et la bride de refoulement.
tu comprend mon inquiétude quand le client m'as sortie de son chapeu la solution de chez GRASSO : un moteur 400 Kg plus lourd et 40 cm plus long !!!
mais on a fait des controles vibratoires et nickel .
a voir dans le temps.|
bah c'est ça aussi !!!! |