frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 03-02-2012 13:43

Bonjour à tous ,

6 mois que ta garniture fuis ....

Je ne pense pas que cela soit de la faute à grasso , mais si Ca fuis faut remplacer , surtout avec de l'amoniac .

Même avec un moteur ip 55 tes vapeurs tout aussi nocif pour les enroulements les atteindront , donc le mieux c'est de remplacer ta GE .

Ton local ne serait il pas trop humide ? Car du vert de gris ce serait plus la corrosion , certes aidé par l'amoniac , mais à vérifier quand même .

Bonne journée à tous .

Ps : pour la culture général , amoniaque est de l'amoniac dilué avec de l'eau , alors qu'amoniac est le produit pur utilisé en réfrigération .

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.



Cet article provient de Le site des frigoristes