bonjour,
il me semble qu'il y a simplement un problème d'humidité et/ou d'acidité dand ce circuit frigorifique, cher IDEAM;
Par contre je te déconseille de "compliquer" cette installation.
L'explication de WOGEFRI DGE est bien et il a raison.
Perso, je suis contre la régul PUMPdown à toutes les sauces.
Elle force les compresseurs à tourner à des pressions anormales et pendant de longues secondes. Multiplié par le nombre d'arret par jour, ça fait un paquet de temps où le CP tourne pour rien et à vide et tout çà pour l'obliger à redemarrer en charge.
De plus, cela diminue la fiabilité de l'install car il y a une VEM qui n'est pas obligatoire sur un circuit frigo et un pressostat BP en régulation et tres rarement et sécurité...
Bref, il y a des milliers de petites vitrines qui fonctionnent sans pump down donc, sauf raison valable, ne pas compliquer l'installation pour rien!