Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Groupe sans "organe de régul de pression"
dmarco 5962
Modérateur
Posté : 23-06-2011 23:08
Bonsoir IDEAM,
Vu la puissance de la chose... soyons fous: Investissons dans une EVM! mais de là à installer une KVL, il y a de la marge!
Tu nous parles de serrage, admettons ... mais le compresseur était-il adapté au fluide?? .... et du type adéquat, au niveau miscibilité de l'huile avec le FF!!
Tu nous parles d'une EVM en parallèle ... son emplacement te semble-t-il judicieux?? ... ( Elle aurait peut-être mieux travaillé à un autre emplacement?!...
Ca sent le "montage-bricolage"!
Tu ne trouves pas??!! .... :paf
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a