Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance |
Auteur | plage de fonctionnement SPORLAN | mistral 93
| Posté : 20-06-2011 17:40
Salut à tous !
slt à toi markus et à tous les frigolos,
Je prends la discussion en cours de route.
Excusez moi par avance, car dans ma réponse je ne tiens pas compte des postérieurs au 05-06-2011 00:32 et je n’ai pas encore consulté les sites net communiqués. Car dans ma région, il y a la Feria à Nîmes et c’est une fête à ne pas manquer. Je décompresse un peu. Puis ce fut la bourre !
Dans une prochaine réponse, je tiendrai compte des post déposées après le 05-06-2011 00:32.
En premier :
Pourquoi sélectionner des détendeurs MOP ?
Je penserai plus sur une telle installation à un détendeur normal avec une vanne Pilote de démarrage style Danfoss PM ou IC X ainsi que UsReco
Pourquoi sélectionner des détendeurs Sporlan quand dans du Danfoss (TEA ou AKV, AKVA) sont des produits fiables, la doc est disponible en ligne et en F ?
Selon moi, ton problème se résumerait comme suit :
-Débit masse Total à T° donné =
Qm Détendeur Alco TG
+ Qm Pointeur à X ° d’ouverture
Les pointeurs n’ont pas changé.
Donc, il faut chercher chez les fabricants un détendeur ayant exactement
les mêmes Qm à T° donné que celui de l’Alco
Maintenant pour t’aider, j’ai trouvé chez Danfoss :
-AKVA un exemple de sélection pour solution avec du saumure à – 30°C
AKV 20 /AKVVA 20 Brochure Technique RC 1J.13.04.p 9
As tu posé ta question sur le site :
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/ ,
Je cite nh 3 « on y trouve :
des intervenants passionnés et
d'un niveau technique extrêmement pointu. »
Mon opinion sur la solution à apporter :
Une possibilité :
remplacer les pointeurs par des servovannes ayant le même débit masse que les pointeurs avec l’angle d’ouverture souhaité. Piloté par la T° de la saumure.
Ainsi, il serait plus nécessaire d’ouvrir manuellement ces pointeurs.
Et le mieux serait de :
Installer sur chaque évaporateur (= 1 serpentin = 150 m ) un détendeur électronique avec un capteur de pression pour faire l’égalisation de P°externe.
Au niveau des actions du régulateur mettre une valeur de D relativement importante pour combler ce temps mort.
Plus de problème de réglage de pointeaux.
Quand penses tu ?
Des questions
- as tu fais une recherche pour savoir si Alco produit des détendeurs électroniques ?
Car pour ce qui est des capteurs et de la régulation Emerson est aussi propriétaire de Fisher Rosemound : marques qui sont des références dans l’automatisme.
- Est-ce que des raisons non exposées font que tu sois obligé d’utiliser des détendeurs mécaniques avec des pointeaux ?
En espérant avoir pu t’aider
Frigorifiquement votre
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement
@ + mistral
|