  Posté : 04-06-2011 13:04

Merci XAVIERC,
Enfin une histoire qui semble prendre forme.
Je mes suis aussi penché sur les charge L,le lien ici n'est qu'en anglais:

http://www.sporlanonline.com/10-9_32011.pdf
regardez la figure 6, elle montre les variations de surchauffe selon le type de tête utilisée en relation avec une plage d'évaporation. Maintenant je pense que la charge L est plus appropriée que la Z, mais pour une large plage d'avaporation entre 0°F et 60°f la charge C semble avoir une surchauffe plus constante que la L, qui elle a une plage de 30°F a 0°F en ayant une plage de surchauffe considérée normale.
Qu'en pensez-vous?
Sur une doc SPOLAN PDF française ancienne je peux lire:''la charge L est applicable aux détendeurs à NH3 aux températures d'évapo au-dessus de -35°c, équipant des évapos disposés en un système multipostes,ceux -ci étant raccordés à une centrale frigorifique avec un ou plusieurs compresseurs en fonctionnement et continuellement disponibles sur une conduite d'aspi commune.''
C'est un peu mon cas sauf que au-dessus de -35°c n'est pas précis comme explication.D'où les erreurs de choix que je subis actuellement sur ce modèle .
Je pense que votre vision de la figure 6 vous permettra de trancher sur ce problème.